wangguichao66 发表于 2022-9-13 16:29 第二类。 灌装车间属于爆炸性气体环境2区,按照雷规3.0.3也是第二类。
消防应急照明专题帖子汇总
simbar 发表于 2022-9-13 17:09 这个地方乙醇不挥发吗?不是1区?不太明白
wangguichao66 发表于 2022-9-13 17:15 酒厂设计防火规范 GB50694-2011 9.1.8 液态法酿酒车间、酒精蒸馏塔、白兰地蒸馏车间、酒精度大于或等于38 ...
rainmen_73 发表于 2022-9-13 17:17 你要先了解灌装工艺本身。由具体工艺措施才能决定分区类别
wangguichao66 发表于 2022-9-14 08:49 看《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014
wangguichao66 发表于 2022-9-14 10:46 11区是GB50058-92的提法,基本等同于GB50058-2014的21区。