个人意见:项目经过防雷计算达不到第三类防雷,不需要采取防雷措施,
这个计算过程就说明已经考虑了防雷问题,已经满足了GB55031-2022 -2.2.1条要求。
工程设计是要考虑经济合理性的,防灾措施从来没有要求做到万无一失,防雷整本规范也是考虑了可接受风险概率。
也就是说在可接受雷击概率内就不用采取防雷措施或者更高的防雷措施(对于第三类以上的项目)。
规范条文说明里1.0.1和3.0.3都表达这种意思。3.0.3更说明了年雷击次数计算采用了十万分之一的破坏概率。 |
|