账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8202|回复: 11

[规范条文] 消控室可以设置在发电机房正上方吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-5 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室设置在发电机房正上方,违反哪些规范条文?
发表于 2022-9-5 10:49:30 | 显示全部楼层
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.6.3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近
不懂就问,这条会不会有影响
     
发表于 2022-9-5 11:11:28 | 显示全部楼层
发电的时候肯定会有影响。  不建议这么设置
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 11:41:54 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-9-5 10:49
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 8.1.6.3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备 ...

我也只看到了这一条,然后民标又说可以做电磁屏蔽和减震措施
     
发表于 2022-9-5 14:15:58 | 显示全部楼层
防火规范 8.1.7 第三款,火灾自动报警 3.4.7
     
发表于 2022-9-5 14:51:27 | 显示全部楼层
试试啊,不就是强条么。。
     
发表于 2022-9-5 15:07:05 | 显示全部楼层
发电机房顶面做铅板
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 15:08:45 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-9-5 14:51
试试啊,不就是强条么。。

还请指教是哪一条强条
     
发表于 2022-9-5 16:19:09 | 显示全部楼层
不行,广州答疑上有
2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近,如何理解?(《建规》第8.1.7 条)
2.4.1、电磁场干扰较强的房间是指哪些房间?
    答:指变压器室、高低压配电房、柴油发电机房等。
2.4.2、其他可能影响消防控制设备正常工作的房间是指哪些房间?
    答:指锅炉房、空调主机房、水泵房等大型机房。
2.4.3、如何理解附近?
    答:指正上方、正下方或相贴邻。
     
 楼主| 发表于 2022-9-5 17:13:58 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2022-9-5 16:19
不行,广州答疑上有
2.4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间 ...

谢谢,找到了出处,虽然答疑也没什么依据https://gf.1190119.com/article-36514.htm?keywords=%e6%b6%88%e9%98%b2%e6%8e%a7%e5%88%b6%e5%ae%a4
     
发表于 2022-9-7 07:56:32 | 显示全部楼层
这些所谓电磁场较强场所的规定个人认为属于没有调查,没有研究的打胡乱说。我曾经因为曾经住一楼,楼下地下室对应区域要设通讯机房,为此买过一台设备,专门对家里,弱电机房,通讯设备(如手机电话时)、变配电房,35KV,110KV变电站附近进行了实地检测。“专家”所提电磁问题很多属于“鬼扯”。
人为无依据的设置一些设计障碍,给设计的科学性造成很大的阻碍。
     
发表于 2022-9-7 08:07:18 | 显示全部楼层
磁场要有实测值才能算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则