[问题探讨] 室外电动伸缩门的剩余电流动作值应设置为 100mA 还是 30mA?

[复制链接]
     
发表于 2022-9-16 15:46:40 | 显示全部楼层
不一定非要30mA,电动门本身是接地的,直接接触防护失效后,比如绝缘损坏外壳带电,会马上转化成接地故障,这时候的接触电压就是间接接触电压。
是否采用100mA可以先计算下预期的故障接触电压以及正常泄露电流,不一定不选30就要100,某些情况下大于100也不是不行。
     
发表于 2022-9-21 11:55:21 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-9-5 09:21
故障防护行不行?

本可以作为故障防护。
但《建筑电气与智能化通用规范》把电动门作为附加防护。加码。
     
发表于 2022-9-21 12:12:07 | 显示全部楼层
另外补充一下,规范原文是两条:1、设置30mA附加保护;2、设置辅助等电位  
保护层层加码,从电气原理上来说属于重复措施,逻辑上体现对设计和工程质量的互不信任,采用一而再,再而三的重复加码。
TN系统设置辅助等电位主要解决防电气间接接触外壳不能在规定时间内切断电源,采取降低接触电位降低电击风险方式。
(1)但如果设置短路保护,截面满足要求后应能自动跳闸。(2)如担心不能自动跳闸,采用100mA,300MA,哪怕1000mARCD作为故障防护也肯定能迅速切断电源。(3)如担心100mA以上的漏电流大了,那采用30MA的防“附加防护”总算可以了撒?那怎么还不行?  
规范续集加码设计辅助等电位。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-9-21 12:36:06 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-21 12:12
另外补充一下,规范原文是两条:1、设置30mA附加保护;2、设置辅助等电位  
保护层层加码,从电气原理上来 ...

刚才看了条文说明。
其实个人并未觉得规范规定得不妥,只是吐槽一下目前的施工质量,施工验收和运行维护方面的问题,导致只有通过层层加码设计,来最大层度上保证使用的安全性。
发表于 2022-9-21 16:18:54 | 显示全部楼层
实在不想出了事进去了还跟人家讨论这种问题,有半点问题都要背锅的事,那就必须加码!
     
发表于 2022-9-22 16:37:10 | 显示全部楼层
我觉得可能我们对IEC的理解还不够。。
我看了一下,所谓的故障保护,也是电击故障保护。。而故障保护的附加保护,确实只有30mA,而不是所有的RCD都算是附加保护。这就比较绕了。我的理解是只有插座等容易遭受电击的场合才需要附加保护。
学习了IEC的电击防护章节,我的理解,电动门,在有等电位的情况下,RCD可不用30mA
     
发表于 2022-10-28 16:22:54 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-9-5 11:01
30mA的漏电断路器15mA可以跳闸,用于室外电动伸缩门时可能误动作。此处的漏电断路器可以看做是为了提高接地 ...

15mA 是额定剩余不动作电流,是不能跳闸的
     
发表于 2022-10-28 16:35:22 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2022-9-21 12:36
刚才看了条文说明。
其实个人并未觉得规范规定得不妥,只是吐槽一下目前的施工质量,施工验收和运行维护 ...

是这个感觉,上面很多人说了这样那样的,但是电动门电死人的报道仍然能不时看到,保护要是真的管用,早就动作了,所谓的重复设置,估计也只是希望能多一层防护吧。。。

触电的人需要保命,设计人员同样需要保命。
     
发表于 2022-10-28 18:36:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2022-10-28 18:39 编辑
lyzzb 发表于 2022-10-28 16:22
15mA 是额定剩余不动作电流,是不能跳闸的

说的是。应该是额定剩余动作电流为30mA的漏电断路器泄露电流大于15mA可以跳闸。