账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3794|回复: 5

[求助] 低压柜内安装框架断路器还是隔离开关啊

[复制链接]
     
发表于 2022-9-2 17:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
箱变在室外,低压柜在室内,距离30米,箱变内有一个框架断路器,低压柜内安装框架断路器还是隔离开关啊

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2022-9-2 17:31:06 | 显示全部楼层
你这个属于室外进线,安装带隔离功能的断路器
     
发表于 2022-9-2 17:37:26 | 显示全部楼层
隔离开关+断路器
     
发表于 2022-9-2 17:45:19 | 显示全部楼层
变电所引人的专用回路,在受电端可装设不带保护功能的隔离电器。
     
发表于 2022-9-3 11:19:42 | 显示全部楼层
必需要有隔离开关
     
发表于 2022-9-3 12:09:56 | 显示全部楼层
1.首先由建筑物外引入的配电线路,在室内分界点装设隔离电器,这个是确定的;
2.至于是否增设断路器保护,可以依据民规7.1.4条第3、4款,结合你这个低压配电柜设置或系统的配电分级是属于哪一种情况来确定。
3.当然设置隔离电器+断路器或具有隔离功能的断路器,满足上下级断路器动作特性,是肯定没错的一个选择。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则