bais 发表于 2022-9-1 09:36 厨房事故风机是燃气泄露时联动启动,所以问暖通风机是平时负荷还是消防负荷,让他们确定,如果没有要求就可 ...
使用道具 举报
libocai 发表于 2022-9-1 10:03 那个条文明确了要联动启动啊?《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012 6.3.9的第2款也就 ...
wangguichao66 发表于 2022-9-1 10:10 规范条文第二款2 事故通风应根据放散物的种类,设置相应的检测报警及控制系统。 再看看条文说明里有“ ...
wangguichao66 发表于 2022-9-1 10:14 再说了,即使没有规范条文明确要求, 既然已经设有可燃气体探测报警和事故风机,联动也是顺理成章的事。