求助 大神啊 这是一个加油站的罩棚 二类防雷 如图一共就四根柱子 我画圈的位置 防雷引下线肯定超过18米了啊 怎么做啊
微信截图_20220831142607.png
发表于 2022-8-31 14:42:19 | 显示全部楼层
第一,当全部柱子利用做引下线时,可以不满足哪个间距要求(注意防止跨步电压)
发表于 2022-8-31 14:42:50 | 显示全部楼层
第二,也要看看平均间距是否满足
     
发表于 2022-8-31 16:28:24 | 显示全部楼层
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010------5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。
个人理解,利用柱子内所有主筋作为引下线,能满足实际测试要求。
     
发表于 2022-8-31 16:34:56 | 显示全部楼层
当所有柱子都用上了,就不要管18米间距的问题了。难道你让结构为了你的防雷减少间距?