[问题探讨] 新建变配电室交流操作电源如何解决

[复制链接]
     
发表于 2022-8-29 09:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一新建学生公寓,二级负荷,采用一路10KV专线,在架空层设置10KV变配电室,二台800KVA干式变压器,变配电室设双电源配电箱(从不同变压器母线接电源)解决检修及备用照明、真空断路器操作电源等等。变配电室送电时双电源配电箱没有电源,无法送电,某种原因施工方不肯用施工用电给双电源配电箱送电,用户说设计应该采用直流操作,而且担心10KV电源故障,双电源箱同样没有电源,无法再次送电,这种情况大家怎么考虑,是不是交流操作存在问题。
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 09:35:40 | 显示全部楼层
后来设计增加一台2KW UPS才解决送电问题
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 10:00:40 | 显示全部楼层
小型变配电室采用交流操作电源规范是允许的,但如题问题确实存在,有大佬出来谈谈这个问题吗?
     
发表于 2022-8-29 10:43:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2022-8-29 10:49 编辑
wenqi3276 发表于 2022-8-29 10:00
小型变配电室采用交流操作电源规范是允许的,但如题问题确实存在,有大佬出来谈谈这个问题吗?

采用交流操作确实是允许,但没有你帖子里说的那么干的,你直接从变压器低压侧取两路电源交流互投作为所用电,只能供给照明检修或者直流屏,但你直接用作高压侧操作电源了,这本来就是错误的做法。交流操作要么采用传统的大容量PT配升压变压器,要么就是配在线式UPS。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:21:02 | 显示全部楼层
交流操作采用传统的大容量PT配升压变压器,但10KV电源故障 ,操作电源还是没有,那意思还是得采用UPS  是吗,大佬。
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 11:23:03 | 显示全部楼层
另外请教大佬,采用双电源配电箱做交流操作电源存在什么问题?
     
发表于 2022-8-29 11:50:34 | 显示全部楼层
用UPS或者EPS啊
     
发表于 2022-8-29 14:40:32 | 显示全部楼层
所用变供电
     
 楼主| 发表于 2022-8-29 14:48:21 | 显示全部楼层
10KV故障,所用变还不是没有电  
     
发表于 2022-8-29 14:57:34 | 显示全部楼层
我们反正变电所不设计,都是电力设计院设计,我看他们都会弄个蓄电池电源。
你想自己找设计依据么,看看《20kV及以下变电所设计规范》的3.5节
     
发表于 2022-8-29 17:25:45 | 显示全部楼层
蓄电池电源放在哪里?