账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4987|回复: 5

[求助] 变电所上方的房间不能设置暖气么

[复制链接]
     
发表于 2022-8-24 09:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
那北方项目变电所上面的岂不是好冷
     
发表于 2022-8-24 09:46:42 | 显示全部楼层
省的开空调了啊。另外无论是水暖还是氨暖都是对设备有影响的
     
发表于 2022-8-24 09:50:12 | 显示全部楼层
无此说法。如果“变电所上方的房间不能设置暖气”的说法成立,是不是变电所上方的房间不能放暖水瓶?该房间里的人也不能喝水?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-24 18:25:40 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-8-24 09:50
无此说法。如果“变电所上方的房间不能设置暖气”的说法成立,是不是变电所上方的房间不能放暖水瓶?该房间 ...

他指的暖气应该是市政供暖。这个如果类比也是水专业的水不能走电上方
     
发表于 2022-8-25 08:55:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2022-8-25 11:16 编辑

6.3.5 在采暖地区,控制室和值班室应设置采暖装置。配电室内温度低影响电气设备元件和仪表的正常运行时,也应设置采暖装置或采取局部采暖措施。控制室和配电室内的采暖装置宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

配电室内都能进采暖管,其他地方当然也能进采暖了,如果定义成值班室,那还符合“应”字条款
     
 楼主| 发表于 2022-8-25 09:18:29 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-24 18:25
他指的暖气应该是市政供暖。这个如果类比也是水专业的水不能走电上方

对的 审图意思就是上面房间不能有任何水管进去
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则