[求助] 消防水泵可以使用PLC控制吗

[复制链接]
     
发表于 2022-8-22 15:16:52 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-8-22 10:13
都2022年了,你不能把工业化的控制器等同于一块电路板,从近10年我们行业运行情况看,恰恰是你说的情况反 ...

个人感觉主要还是后面的原因,价格和维护技术要求。毕竟我们的普遍现状是,掌握更全面技术的电工不多,这一样来后期维护对厂家的依赖程度就会很高,增加了成本和不确定性。
     
发表于 2022-8-23 14:25:04 | 显示全部楼层
PLC工业级的可靠性稳定性远远大于一般民用电气产品。但砖家说了不可以。
     
发表于 2022-8-23 15:27:57 | 显示全部楼层
这里我验收经常看见成套厂家采用一种叫做消防水泵控制器的东西,百度了相关产品,似乎很智能的样子。
     
发表于 2023-1-10 14:36:38 | 显示全部楼层
mrbibe 发表于 2022-8-22 10:01
潮湿环境下还是继电器比电路板可靠得多的

去看看PLC运用场景
     
发表于 2023-1-10 15:58:46 | 显示全部楼层
GB55024实施后,民标13.7.6强条废止了,GB55024里没有了类似的表述,GB55036里也没有类似的表述,
也就是说这个强条是真的废止了,现在可以用PLC了。
     
发表于 2023-1-10 16:27:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-1-10 15:58
GB55024实施后,民标13.7.6强条废止了,GB55024里没有了类似的表述,GB55036里也没有类似的表述,
也就是 ...

电气专业烦就烦在,某个条文不止出现在一处,他新规范废止某一本规范的某一条,但是其他某本规范仍旧有这一条,比如火灾报警规范3.1.8条,虽然不是强条,但是是应制条款。
     
发表于 2023-1-10 16:49:36 | 显示全部楼层
你说的对,就怕某些人拿着个说事。
本来火警规范里面这种狗拿耗子的条文可以不用理它的。
     
发表于 2023-1-11 15:06:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-1-10 15:58
GB55024实施后,民标13.7.6强条废止了,GB55024里没有了类似的表述,GB55036里也没有类似的表述,
也就是 ...

PLC和变频调速不是一回事吧
     
发表于 2023-1-11 15:39:29 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-1-11 15:06
PLC和变频调速不是一回事吧

您说的对!
的确不够严谨。
PLC严谨的说是有源器件,
不过现在变频调速多数用PLC,自然就联想变频调速。
既然变频调速都没问题了,有源器件更应该没问题了吧?