账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8249|回复: 10

[求助] 请问消防控制室的负荷等级应该按哪种方式确定?

[复制链接]
     
发表于 2022-8-18 09:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个厂区,室外最大消防用水量是40L/s,车间有自动报警,厂区消防控制室设置在一个四层科研楼内,科研楼室外消防用水量25L/s,请问这种情况消防控制室按所在主楼的三级负荷设置还是按厂区最高消防负荷等级二级负荷设置?按二级负荷消防控制还要单独设置进线吗?
     
发表于 2022-8-18 09:34:10 | 显示全部楼层
应该按高等级比较合适。类似于消防水泵房,就算单独建造(这种事外消火栓用水量肯定很小了了),也会以最高等级进线。
     
发表于 2022-8-18 10:18:04 | 显示全部楼层
按二级负荷做,消防控制室双电源进线末端切换,备用电源可以用EPS和柴油发电机,选择EPS时,消防控制室自带UPS电源不可视为备用电源,需另设EPS系统供电可等同
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-18 10:26:04 | 显示全部楼层
山水有余 发表于 2022-8-18 10:18
按二级负荷做,消防控制室双电源进线末端切换,备用电源可以用EPS和柴油发电机,选择EPS时,消防控制室自带 ...

你说的自带ups是备用电池还是ups ,规范上的ups个人觉得应该是备用电池,单独设置的ups个人可以作为备用电源 只要满足备电时间要求,ups比eps设备精度和稳定姓都高。
     
发表于 2022-8-18 10:43:18 | 显示全部楼层
共用的消防设备,按最高负荷等级算。
     
发表于 2022-8-18 11:56:50 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2022-8-18 10:26
你说的自带ups是备用电池还是ups ,规范上的ups个人觉得应该是备用电池,单独设置的ups个人可以作为备用 ...

设备自带UPS满足供电时间不小于3小时的要求是可以视为备用电源的,但一般设备自带的UPS就30分钟过度时间(3小时的造价高我们这没用),然后是备用电源供电。
     
发表于 2022-8-18 12:00:55 | 显示全部楼层
科研楼是公共建筑公共建筑超25L/S也是二级负荷
发表于 2022-8-18 16:57:41 | 显示全部楼层
最高是二级负荷,消控室也要按照二级负荷;
     
 楼主| 发表于 2022-8-19 08:20:36 | 显示全部楼层
山水有余 发表于 2022-8-18 10:18
按二级负荷做,消防控制室双电源进线末端切换,备用电源可以用EPS和柴油发电机,选择EPS时,消防控制室自带 ...

请问消防控制室电源按二级负荷的话,本楼的应急照明也需要提升为二级负荷吗?
     
发表于 2022-8-19 08:52:44 | 显示全部楼层
这种正常都是要按高的执行的,不然高的可靠性就没保障了。
     
发表于 2022-8-19 13:47:42 | 显示全部楼层
帮楼主捋一捋逻辑


之所以,设置了消控室,是因为那个车间、而不是科研楼。
但是,消控室没有放在车间,而是考虑诸多因素,放到了科研楼里————这是一种基于建筑平面布置、运营管理为出发点的考虑。。这种考虑,不应该改变消控室原本的负荷等级。


不存在消控室放科研楼是三级、放车间是二级的情况


不忘初心、方得始终

服务于全域的功能用房 附建在单体建筑内,怎么定性,应该剥离其附属建筑的干扰。


这种问题 可以换个极端角度思考————消控室如果是一座单独建筑,这时候,负荷等级怎么定?


如果仅为科研楼服务的 比如消防值班室,按科研楼水量25,定为三级可以




您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则