账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4939|回复: 7

[求助] 出户外墙管道处的防雷

[复制链接]
     
发表于 2022-8-16 11:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:出户外墙管道处的防雷接地措施及做法详图要怎么画呢?
发表于 2022-8-16 14:20:36 | 显示全部楼层
是什么?不是等电位连接?
     
 楼主| 发表于 2022-8-16 19:38:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-16 14:20
是什么?不是等电位连接?

施工单位就是这么问的,以前没遇到过这样的问题,不知道怎么回复,也不会画
发表于 2022-8-17 08:50:04 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-8-16 19:38
施工单位就是这么问的,以前没遇到过这样的问题,不知道怎么回复,也不会画

防雷地下的应该不用,做接地就行,用卡箍连到附近的等电位箱,具体见等电位图集
     
 楼主| 发表于 2022-8-17 16:42:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 08:50
防雷地下的应该不用,做接地就行,用卡箍连到附近的等电位箱,具体见等电位图集

请问是15D502图集吗?
发表于 2022-8-17 16:47:26 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-8-17 16:42
请问是15D502图集吗?

是的
     
 楼主| 发表于 2022-8-17 17:42:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-8-17 19:13 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-8-17 08:50
防雷地下的应该不用,做接地就行,用卡箍连到附近的等电位箱,具体见等电位图集

请问:这个等电位箱可以是就近的MEB箱也可以是LEB箱吗?我看图集上电源进线都是连接到MEB箱了呢。
发表于 2022-8-18 08:45:16 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-8-17 17:42
请问:这个等电位箱可以是就近的MEB箱也可以是LEB箱吗?我看图集上电源进线都是连接到MEB箱了呢。

可以,道理是相通的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则