账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ABB

[求助]选择电线?电缆?

[复制链接]
     
发表于 2007-8-21 23:44:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>黑子,你原来是这个意思,有个问题你可能忽略了。</P>
<P>好像线缆只要满足了载流量,基本上就可以满足动、热稳定的,只是经济电流密度(好像是这个指标,记不清了)不好满足。</P>
<P>我不知道是不是只有低压这样,我算过的。所以,低压很多时候不去校核动、热稳定的。</P>
<P>不知道大家是不是这么看这个问题了。</P>
     
发表于 2007-8-22 20:42:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>在配电室出来的距离短的小电缆都需要做一下热稳定校验!</P>
<P>切记!</P>
发表于 2007-8-22 23:12:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<STRONG>电力电缆需校验热稳定,不需校验动稳定。计算电缆热稳定我采用的是电缆末端的短路电流值。</STRONG>
     
发表于 2007-8-22 23:16:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2007-8-22 23:12:24</I>)的发言<BR><STRONG>电力电缆需校验热稳定,不需校验动稳定。计算电缆热稳定我采用的是电缆末端的短路电流值。</STRONG></DIV>
<P><BR><BR>要是校核线路,那当然是末端了。</P>
<P>不过这个校核,是哪里要求的?给个出处吧。</P>
     
发表于 2007-8-23 16:41:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:</P>
<P>一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;</P>
<P>二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;</P>
<P>三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;</P>

<P align=center><FONT size=5>低压配电设计规范</FONT></P>
     
发表于 2007-8-23 22:12:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-23 16:41:36</I>)的发言<BR>
<P>第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:</P>
<P>一、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;</P>
<P>二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;</P>
<P>三、导体应满足动稳定与热稳定的要求;</P>
<P align=center><FONT size=5>低压配电设计规范</FONT></P></DIV>
<P><BR>100分,我去看看规范。</P>
<P>[em1]<BR></P>
     
发表于 2007-8-23 22:14:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-22 23:16:15</I>)的发言<BR>
<P><BR>我改变主意了。</P>
<P>老韩你说,是线路首端的短路电流大还是末端?</P>
<P>应该取短路电流可能大的一端来计算吧?</P>
<P>哈哈哈~~~</P>
<P>[em1]<BR></P>
发表于 2007-8-23 22:58:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>3.7.8选择短路计算条件应符合下列规定:<BR>(2)短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。<BR>(3)宜按三相短路计算。<BR style="mso-special-character: line-break"></P>
<P>你觉得通过线路的短路电流会是在电缆始端么?</P>
<P> </P>
<P><BR style="mso-special-character: line-break"></P>
     
发表于 2007-8-23 23:00:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>最大短路电流可能发生处。</P>
<P>该处应该是首端。</P>
<P>你说的也是低规吗?</P>
发表于 2007-8-23 23:05:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>通过电缆 回路最大短路电流可能发生处</P>
<P>我们校的是电缆热稳定,断路器出线端短路就是电缆首端,短路电流通过电缆了吗?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-8-23 23:06:39 编辑过」</div>
     
发表于 2007-8-23 23:14:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]选择电线?电缆?

<P>这条规范约束了两个条件:</P>
<P>1、短路电流通过了该电缆;</P>
<P>2、整条通过短路电流的电缆中短路电流最大处。</P>
<P>过了的,要是该处热稳定不足,也会断,不是吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:15 , Processed in 0.092552 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表