账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8340|回复: 11

[求助] 甲类仓库的电气设计

[复制链接]
     
发表于 2022-8-11 19:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
存放危险化学品的仓库和废物的仓库。有气体、液体、钾 钠金属和其他固体 反正都是危险的   易制爆 剧毒 乱七八糟的啥都有,全和了。这是个中转站  给各个大学的实验室用的小仓库  面积不大于200  里边用安全柜来存放的。 我想问 有毒气体探测器可燃气体探测器  怎么选型呢?主要这里的存放品类不单一,不能把所有气体探测器的都设上啊,怎们办呢?
     
 楼主| 发表于 2022-8-11 19:55:29 | 显示全部楼层
还有网上搜了好多图片,都是那种大型的甲类仓储中心,对外出租的,像是这种存放的种类更多更复杂了,他们的气体探测器(有毒、可燃)是怎么选的呢?选的哪些啊?因为存放的东西不唯一不固定啊。
     
发表于 2022-8-12 08:41:26 | 显示全部楼层
对于多组分的混合气体或不同工况条件下泄漏气体的组成差异大时,为确保生产安全,当该气体浓度可能达到可燃气体浓度报警设定值和(或)有毒气体浓度报警设定值时,需要分别设置可燃气体和(或)有毒气体探测器。
对于含多种有毒气体组分的混合气体或不同工况条件下泄漏气体的组成差异大时,为确保生产安全,当各毒性气体组分的气体浓度可能达到各组分的有毒气体浓度报警设定值时,需要分别设置有毒气体探测器。

“不能把所有气体探测器的都设上啊”,有多少就要求设多少,至于哪些可以合并用同一种探测器,得咨询厂家
发表于 2022-8-12 08:45:48 | 显示全部楼层
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
     
 楼主| 发表于 2022-8-12 09:37:54 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-8-12 08:41
对于多组分的混合气体或不同工况条件下泄漏气体的组成差异大时,为确保生产安全,当该气体浓度可能达到可燃 ...

那可多了嗯 我看到有那种四合一或者五合一的探测器,我这个有毒和可燃探测器是分开做的 ,就是探测的种类太多了,头一次接触这类项目
     
 楼主| 发表于 2022-8-12 09:38:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-12 08:45
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

嗯 规范 看了 但是涉及的选型
     
发表于 2022-8-12 13:17:46 | 显示全部楼层
既然有安全柜,检测报警功能应该由安全柜设备来完成。
     
 楼主| 发表于 2022-8-12 15:56:03 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-8-12 13:17
既然有安全柜,检测报警功能应该由安全柜设备来完成。

但是不是所有的柜子都是智能柜子啊。您的意思是有挥发 溢出气体的物质 需要用智能柜储存吗?那这个房间里需要设置火灾自动报警吗?存在可燃液体和可燃固体,设火焰探测器可以不?
     
发表于 2022-8-13 11:07:28 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2022-8-12 15:56
但是不是所有的柜子都是智能柜子啊。您的意思是有挥发 溢出气体的物质 需要用智能柜储存吗?那这个房间里 ...

要上专用的智能柜

土建安装的探头一般是没法覆盖所有物质种类
     
 楼主| 发表于 2022-8-13 11:43:20 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-8-13 11:07
要上专用的智能柜

土建安装的探头一般是没法覆盖所有物质种类

谢谢 那如果采用专用的智能柜,土建电气这 咱们还需要做其他的吗?消防这块
     
发表于 2022-8-15 11:00:02 | 显示全部楼层
建议示意需要专业储藏柜让化工的来做,省的以后乱放乱加搞进去
发表于 2022-8-15 11:34:42 | 显示全部楼层
消防的,还是需要设置火灾报警系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则