账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7171|回复: 13

[求助] 商场扶梯厅防火卷帘门如何消防联动

[复制链接]
     
发表于 2022-8-10 14:51:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问商场地下室扶梯厅的防火卷帘门一般是如何消防联动的,发生火灾时是防火卷帘一步下降到楼板,还是分两步下降到楼板。防火卷帘两侧只需安装烟感,还是烟感和温感都要安装
     
发表于 2022-8-10 15:08:33 | 显示全部楼层
感觉需要两步降,以便里面还有人能逃出来,但是他又应该不属于疏散通道上的防火卷帘,应该只要烟感就行了吧
     
发表于 2022-8-10 15:20:13 | 显示全部楼层
旁边没有门的话,两步降。有门的话,可以一步降
发表于 2022-8-10 15:26:37 | 显示全部楼层
一般情况下,四周的卷帘一步降,扶梯口的,两步降
     
发表于 2022-8-11 09:38:53 | 显示全部楼层
扶梯位置一般归入首层的防火分区吧,有出口的话,没必要分两部下降了。
     
发表于 2022-8-11 10:35:09 | 显示全部楼层
专家喜欢硬扣规范,那么扶梯不是疏散通道,一步将!
     
发表于 2022-8-11 14:00:02 | 显示全部楼层
正常逻辑应该是除了首层之外一步降到底人是通过步行电梯至首层疏散。不过我个人因为应该是除了底层的那边是两步降或者说是采用挡烟垂壁。扶梯人员应当归于底层的平面疏散
     
发表于 2022-8-11 14:08:52 | 显示全部楼层
类似让人纠结的问题。负一层车库中,车库出入口的坡道设置疏散指示,应该指向地面还是指向车库里面?
发表于 2022-8-11 14:17:11 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-8-11 14:08
类似让人纠结的问题。负一层车库中,车库出入口的坡道设置疏散指示,应该指向地面还是指向车库里面?{:1_42 ...

指向地面
     
发表于 2022-8-11 16:24:58 | 显示全部楼层
着火层扶梯口卷帘必须一步降到底。扶梯是不能作为疏散通道的,你留半个门,不仅误导逃生人员进入错误通道,还可能误导相邻楼层人员进入火场。
     
发表于 2022-8-11 16:38:04 | 显示全部楼层
非疏散通道,一步降
     
 楼主| 发表于 2022-8-11 16:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-8-11 14:00
正常逻辑应该是除了首层之外一步降到底人是通过步行电梯至首层疏散。不过我个人因为应该是除了底层的那边是 ...

扶梯厅有疏散门,建筑显示同层疏散
     
 楼主| 发表于 2022-8-11 17:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-11 16:24
着火层扶梯口卷帘必须一步降到底。扶梯是不能作为疏散通道的,你留半个门,不仅误导逃生人员进入错误通道, ...

如果是在负二层,扶梯厅里面发生火灾,卷帘一步降到地板,那人员是沿着扶梯往负一层疏散吗?
     
发表于 2022-8-11 17:29:17 | 显示全部楼层
chen-chi-wei 发表于 2022-8-11 17:12
如果是在负二层,扶梯厅里面发生火灾,卷帘一步降到地板,那人员是沿着扶梯往负一层疏散吗?

不知你说的扶梯厅指哪里。如果是扶梯上下贯通的部位,这里面着火可能性很低,一旦着火所有楼层扶梯卷帘都要降底,扶梯上人员手起卷帘到楼层逃生。如果是楼层着火,楼层人员不能通过扶梯逃生,正在扶梯上的人员到着火层的相邻层楼层逃生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则