账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1967|回复: 7

[求助] 低压负荷开关

[复制链接]
发表于 2022-8-10 11:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压负荷开关,能不能配分励脱扣器?
     
发表于 2022-8-10 11:27:41 | 显示全部楼层
施耐德有一款产品可以,NSX NA系列
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-10 11:28:03 | 显示全部楼层
负荷开关不能配分励脱扣。断路器才可以 ,个别老旧的低端塑壳也没法加。
     
发表于 2022-8-10 12:06:32 | 显示全部楼层
没用过隔离开关配分励脱扣器的,隔离开关要想远程控制都是配电操。
     
发表于 2022-8-10 12:18:26 | 显示全部楼层
如果是用塑壳摘了保护做的负荷开关,比如NSX/NA的,那就可以装,如果是普通的,大多数是没有分励脱扣的
     
发表于 2022-8-10 12:38:45 | 显示全部楼层
有分闸弹簧和锁扣的才能配脱扣器。专门的低压开关是没有分闸弹簧和锁扣的。
     
发表于 2022-8-11 13:48:45 | 显示全部楼层
具体需求呢?要是设备能否上的话部分厂家是有这功能。
     
发表于 2022-8-11 14:30:05 | 显示全部楼层
这个要看厂家样本吧,查了一下施耐德的,INS系列没有相应附件,但INT系列有(与ic65通用)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-20 22:36 , Processed in 0.068015 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表