[求助] 应急照明配电回路额定功率

[复制链接]
     
发表于 2022-8-9 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  有个问题请教下各位,“应急照明任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%”中配电回路额定功率怎么理解的啊?比如配电房内3KW的集中电源,分8个回路,配电回路额定功率是375W吗?
     
发表于 2022-8-9 09:12:17 | 显示全部楼层
还应满足3.3.6条第2款,A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。
发表于 2022-8-9 09:20:56 | 显示全部楼层
现在规定的是6A,每一个回路额定就170w左右
发表于 2022-8-9 09:23:39 | 显示全部楼层
由于回路数量也限定了8个,所以如果按标定的时间,1KW多就够了,3KW用不上
发表于 2022-8-9 09:24:55 | 显示全部楼层
但如果厂家标记的时间不够,如标记90分钟,而我们建筑需要180分钟,就需要3KW了
     
发表于 2022-8-9 09:34:33 | 显示全部楼层
电源功率与回路功率两回事。
     
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:40:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-9 09:24
但如果厂家标记的时间不够,如标记90分钟,而我们建筑需要180分钟,就需要3KW了

哦,明白了,谢谢
     
发表于 2022-8-9 12:02:33 | 显示全部楼层
6*36*0.8=172.8W