账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4453|回复: 3

[问题探讨] 屋面组合楼板防雷

[复制链接]
     
发表于 2022-8-3 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个仓库屋面使用组合楼板,上层混凝土下层钢板,防雷使用金属屋面作为接闪带但还是需要明敷接闪带,接闪带和下层金属屋面连接方式?
     
发表于 2022-8-3 16:43:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-8-3 16:44 编辑

屋面明敷接闪带必须的。钢板应防反击,可与引下线在尽可能高处做防反击的等电位连接。
     
 楼主| 发表于 2022-8-3 16:50:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-3 16:43
屋面明敷接闪带必须的。钢板应防反击,可与引下线在尽可能高处做防反击的等电位连接。

好的 谢谢大佬有图集参考吗
     
发表于 2022-8-3 17:08:08 | 显示全部楼层
smake 发表于 2022-8-3 16:50
好的 谢谢大佬有图集参考吗

这种情况还没看到有图集。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则