账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5778|回复: 10

[求助] 消防二级负荷配电问题

[复制链接]
     
发表于 2022-8-2 09:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防二级负荷什么时候直接末端双回路切换?有一些我看是先分别设置两个配电箱,最后双电源箱的两路分别从这两个箱子引出?这是为何?有什么好处?为什么不直接从变压器低压回路引来?
     
发表于 2022-8-2 10:00:25 | 显示全部楼层
电缆截面和数量啊,你直接拉过来,要多少回路啊
     
发表于 2022-8-2 10:04:44 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-2 10:00
电缆截面和数量啊,你直接拉过来,要多少回路啊

直接拉过来,双回路树干式配电,也是合理的,少一级配电层次。前提是负荷位置适合树干式。
     
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:26:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-8-2 10:00
电缆截面和数量啊,你直接拉过来,要多少回路啊

哦哦,我以为有什么其他规范要求
     
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:34:53 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-2 10:04
直接拉过来,双回路树干式配电,也是合理的,少一级配电层次。前提是负荷位置适合树干式。

我是认为少一级配电出现问题概率会低一点
发表于 2022-8-2 10:40:39 | 显示全部楼层
大地下室上面N栋高层住宅,你直接拉试试
     
发表于 2022-8-2 10:47:25 | 显示全部楼层
你说的那两个箱子可以理解为分配电室,好处就是省钱便于管理与施工。项目体量大的要完全放射式那出个几十上百路都可能啊
     
发表于 2022-8-2 10:50:21 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2022-8-2 10:34
我是认为少一级配电出现问题概率会低一点

对于体量大的直接拉过去日后检修和维护都会很头疼的
     
发表于 2022-8-2 10:50:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-2 10:40
大地下室上面N栋高层住宅,你直接拉试试

这个也可采用分区树干式。当然,分区分级放射式也是可以的,都可行,看具体情况,以技术合理为准。
     
 楼主| 发表于 2022-8-2 10:58:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-8-2 10:40
大地下室上面N栋高层住宅,你直接拉试试

那就是视情况而定,两种都满足规范要求呗
     
发表于 2022-8-2 11:23:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-8-2 10:04
直接拉过来,双回路树干式配电,也是合理的,少一级配电层次。前提是负荷位置适合树干式。

看位置,看负荷,总之合理的设计不仅仅是一个方案,根据情况而定吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则