账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5145|回复: 9

[问题探讨] 声光报警和防火卷帘自带的报警有没有办法协调?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-28 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近去验收一个地库,发现防火卷帘的控制箱自带了一个报警器,声音还不小,做消防联动测试的时候,整个地库一片嘈杂,有声光警报器的,有广播的,有火灾报警显示盘的,还有就是防火卷帘的,防火卷帘的那个报警的声音都盖过声光报警器了,声光报警和广播轮换的时候,广播声音整个就听不到了,含糊不清的。

像防火卷帘自带报警设备的,这个是现在厂家标配么,有没有什么办法协调一下?
发表于 2022-7-28 09:01:06 | 显示全部楼层
你这个应该是防火卷帘动作的时候(下降的时间)才有声光报警吧
     
 楼主| 发表于 2022-7-28 09:16:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-28 09:01
你这个应该是防火卷帘动作的时候(下降的时间)才有声光报警吧

是的,但是它降到底了也还一直响
     
发表于 2022-7-28 14:09:23 | 显示全部楼层
消防广播本来就是用处甚微,远不如声光报警有用
发表于 2022-7-28 14:21:41 | 显示全部楼层
看看有没有消音按钮
     
发表于 2022-7-28 16:06:56 | 显示全部楼层
直接拆掉省事儿
     
发表于 2022-7-28 17:04:25 | 显示全部楼层
肯定不是防火卷帘门的标配。遇见过,只是下降时有声音警示,到位后停止警示,声音也不大
     
发表于 2022-7-28 17:17:37 | 显示全部楼层
是标配。
看看《 防火卷帘控制器 》XF386-2002就知道了。
     
发表于 2022-7-28 18:54:45 | 显示全部楼层
自带报警应该是怕卷帘碰到人吧。
     
发表于 2022-7-29 11:27:14 | 显示全部楼层
声光报警是标配,看国标GB防火卷帘就知道了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则