[求助] 请教桥架穿楼板、穿墙留洞问题?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-26 11:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,桥架穿楼板、穿墙,洞口要比桥架尺寸大多少?比如300*100的桥架,洞口留500*300还是400*200?有相关规范么?谢谢。
发表于 2022-7-26 11:26:58 | 显示全部楼层
留400*200的预留洞。安装完了还要封堵
     
发表于 2022-7-26 14:46:06 | 显示全部楼层
一般留洞尺寸为桥架尺寸(长*宽)各加50mm
     
发表于 2022-7-26 15:59:40 | 显示全部楼层
有图集的,04d701-1,电气竖井设备安装。洞尺寸是宽 高 +100
     
 楼主| 发表于 2022-7-27 10:22:38 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-7-26 15:59
有图集的,04d701-1,电气竖井设备安装。洞尺寸是宽 高 +100

谢谢~~~~~~~~~~~~~