[求助] 请教,发电机自启动信号取自哪里?

[复制链接]
发表于 2022-7-25 09:37:44 | 显示全部楼层
问题不大,简单的消防系统,可以采用,复杂的,设置应急母线段
     
 楼主| 发表于 2022-7-25 09:43:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-25 09:37
问题不大,简单的消防系统,可以采用,复杂的,设置应急母线段

好的,感谢树总回复。论坛里也搜到过您之前的相关内容帖子。
     
发表于 2023-9-6 16:30:44 | 显示全部楼层
通常就是变压器低压侧进线开关的辅助触点
     
发表于 2023-9-7 10:20:28 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2022-7-24 17:29
感谢您回复。您意思是,虽然泵房常用电源失电,但变压器低压侧有电,这情况应该检查恢复常用电源,而不是 ...

发电机和变压器出应急母排,末端双电源切换做成热备用。发电机启动信号来自变压器出线总开关失压。
     
发表于 2024-5-31 09:45:19 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-7-24 20:44
你应作发电机组热备用母线(与引入市电设ATSE),发电机启动信号应取自市电总开关辅助接点(取失压信号不 ...

市电停电了,一般进线开关也不会脱扣啊?还是没法启?