账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2036|回复: 5

[问题探讨] 高低压配电房

[复制链接]
     
发表于 2022-7-19 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个宿舍楼,高低压配电房可以放在宿舍下方吗?
发表于 2022-7-19 11:32:00 | 显示全部楼层
不行,宿舍是居室
     
发表于 2022-7-19 11:42:35 | 显示全部楼层
不能贴临,你贴临的房间需要挪作他用
发表于 2022-7-19 18:23:15 | 显示全部楼层
高低压配电房放一楼,二楼做他用,三楼往上做宿舍,还有考虑层高
     
发表于 2022-7-19 21:50:05 | 显示全部楼层
上、下层及贴邻均不行(GB50352的8、3、1条)
     
发表于 2022-7-20 09:00:10 | 显示全部楼层
可以。电房上面不能使用,只能当管理间啥的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则