[求助] 室外电缆竖向敷设疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-7-18 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  请问下各位老师室外电缆敷设有高差时如何处理呢?设置竖向电缆井?是否有具体参考图集呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-7-18 17:11:00 | 显示全部楼层
这是坡的,可以参考这个。
AGQQ`@K$Y5QZG(XY[76X(C5.png
发表于 2022-7-19 08:42:24 | 显示全部楼层
我们是坡上和坡下分别设置电缆井,中间搞排管敷设
     
发表于 2022-7-19 09:17:14 | 显示全部楼层
不清楚你说的有高差具体是个什么情况?如果是缓坡可以开电缆沟或排管,电缆根数少可以铠装直埋,如果是有挡土墙的陡坡,可以用电缆桥架。
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:20:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-19 08:42
我们是坡上和坡下分别设置电缆井,中间搞排管敷设

我也是这么理解的,现在施工单位来个疑问,要大样图。犯了难。
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:21:43 | 显示全部楼层
yangdaohu 发表于 2022-7-19 09:17
不清楚你说的有高差具体是个什么情况?如果是缓坡可以开电缆沟或排管,电缆根数少可以铠装直埋,如果是有挡 ...

相当于一个堡坎之类的,就是类似挡墙,然后上下标高相差5m左右。
     
 楼主| 发表于 2022-7-19 11:22:45 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-18 17:11
这是坡的,可以参考这个。

谢谢,我去看看。
     
发表于 2022-7-20 10:55:14 | 显示全部楼层
我就记得有印象在哪儿看过垂直高差大的做法。翻图集看到了,就是做了个人孔井,转了下电缆。
3XW77Y_}DP%@IH]`5XUKD$O.png
     
 楼主| 发表于 2022-7-20 14:55:52 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-20 10:55
我就记得有印象在哪儿看过垂直高差大的做法。翻图集看到了,就是做了个人孔井,转了下电缆。

谢谢。