[求助] 消防为三级负荷,消控室、消防水箱间双电源切换问题

[复制链接]
     
发表于 2022-7-18 17:36:03 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范 3.2.12 三级负荷可采用单电源单回路供电。我消防三级负荷都是只单电源供电,审图不提我。
     
发表于 2022-7-18 17:37:32 | 显示全部楼层
我记得规范组宣贯专门提到这个问题,三级是不需要末端切的。在民规之前的做法是接配电房低压柜不同出线柜,硬搞双回路。
     
发表于 2022-7-18 20:24:58 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2022-7-18 15:24
哪本规范说三级消防负荷不用末端切换,我找不到

规范规定,三级负荷由单电源供电。单电源供电不存在电源切换的问题。
     
发表于 2022-7-18 20:29:37 | 显示全部楼层
GB51348-2019/13.7.4-5 消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电;
     
发表于 2022-7-19 20:11:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-7-18 20:29
GB51348-2019/13.7.4-5 消防用电负荷等级为三级负荷时,消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一 ...

谢谢