[规范条文] 消防水泵房的排风机,电源可以算消防电源么?

[复制链接]
     
发表于 2022-7-12 20:11:39 | 显示全部楼层
1、肯定不算消防负荷
2、但举双手双脚接入消防泵房双切箱
就近有非消防电源还好,独立的泵房难道还要单独拉一路
发表于 2022-7-13 08:38:37 | 显示全部楼层
有过类似的答疑
机房电源接法.png

点评

观点很支持!但是多地审图过于僵化思想,简单的问题复杂化  发表于 2022-7-13 14:11
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-7-13 09:18:59 | 显示全部楼层

请教树总,这个答疑来自哪里?
发表于 2022-7-13 09:26:39 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2022-7-13 09:18
请教树总,这个答疑来自哪里?

这个
F8635148-EE3A-4ef6-9C55-8D575E52AE24.png
     
发表于 2022-7-13 09:29:24 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-7-12 20:11
1、肯定不算消防负荷
2、但举双手双脚接入消防泵房双切箱
就近有非消防电源还好,独立的泵房难道还要单独 ...

那也可以明确附建的需要分,独立的不必分。也算经济技术合理
     
发表于 2022-7-13 14:42:33 | 显示全部楼层
不算违规吧,顶多算是提高负荷等级
     
发表于 2022-7-14 17:19:16 | 显示全部楼层

湖南的规定合情合理,支持!然而,各省的规定并不一致,县官不如现管,只能遵守当地的规定。
     
发表于 2022-7-15 15:46:30 | 显示全部楼层
设计的本质不是为了满足规范,更不能拿着新华字典来理解规范而去设计。
     
发表于 2022-7-17 16:31:41 | 显示全部楼层
这个风机属于平时排风机,消防状态下不要求启用,故不属于消防负荷设备。
     
发表于 2023-3-1 16:09:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-12 11:41
规范规定有时过于武断,有的地方不该一刀切。技术合理这一重要原则没得到充分体现。

说难听点有些人为了指标而提,有些人自以为抓住了什么把柄而提,实际上自己跟个小丑一样。我现在这边也是遇到这个问题,说没有把水泵房的普通照明和备用照明分开,又说没有单独设置普通照明
     
发表于 2023-3-1 18:20:15 | 显示全部楼层
此排风机不属于消防负荷,不应由消防电源配电。
     
发表于 2023-3-1 19:59:39 | 显示全部楼层
有过类似讨论,就看审图老师心情,
     
发表于 2023-3-2 09:30:17 | 显示全部楼层
就像以前消防电梯机房内空调机一般插座能不能接入消防电梯配电箱一样。还是需要规范明确才行,不然公说公有理婆说婆有理,谁权力大谁说了算。
     
发表于 2023-3-13 12:14:13 | 显示全部楼层
应该不算消防负荷
     
发表于 2023-3-13 18:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
先按消防考虑,线路用耐火,热继电器和断路器不按消防