账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3229|回复: 11

[求助] 消防水箱间配电

[复制链接]
     
发表于 2022-7-12 09:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大神,现在6层宿舍楼楼顶有一个消防水箱间,里面只有消防水箱,无任何消防泵配电,仅有照明插座空调和两个液位显示仪,请问还需要双电源配电吗?
     
发表于 2022-7-12 10:36:24 | 显示全部楼层
水箱间还有空调?
     
发表于 2022-7-12 11:14:28 | 显示全部楼层
只有水箱干嘛要做水箱间,露天放着多好
     
发表于 2022-7-12 11:21:25 | 显示全部楼层
北方的话可能还要考虑防结冻措施
     
发表于 2022-7-12 12:28:39 | 显示全部楼层
属于火灾初期的消防设施

但是由于拔高消防安全的原因,现在消防设备间,都是按备用照明做了。
北方防冻电采暖,按消防电源吧

都按严格的做
     
发表于 2022-7-12 13:47:24 | 显示全部楼层
预留个双电源箱子吧
发表于 2022-7-13 08:41:06 | 显示全部楼层
只要不冻住,应该不需要
     
发表于 2022-7-13 14:48:39 | 显示全部楼层
照明可以按消防负荷考虑吧,插座属于一般负荷,液位显示仪需要连接至消防控制室
     
发表于 2022-7-14 17:08:59 | 显示全部楼层
屋顶的消防水箱间,平时和消防时都不需要有人坚持工作,不需设置消防备用照明。
     
发表于 2022-7-14 17:13:50 | 显示全部楼层
此宿舍楼的消防负荷等级还没有明确,为何先问是否需要双电源配电呢?如果是三级负荷,此问题根本就不存在了。
     
发表于 2022-7-25 15:35:00 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2022-7-14 17:13
此宿舍楼的消防负荷等级还没有明确,为何先问是否需要双电源配电呢?如果是三级负荷,此问题根本就不存在了 ...

水箱间跟消防泵房一样,看整个区域的消防负荷等级最高的
     
发表于 2022-7-31 11:00:05 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2022-7-25 15:35
水箱间跟消防泵房一样,看整个区域的消防负荷等级最高的

水箱间与消防水泵房相比,重要性不是一个量级。各种标准中有很多对消防水泵房的各种要求,消防水箱间有几处提过?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则