账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 配电室能做在一层楼梯下面吗?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 12:01:42 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-7-8 11:17
做了中央空调,不知道是不是还做了喷淋系统?你封闭楼梯间开配电间门肯定不行,但是我好奇的是,5层的办公 ...

谢谢您啊,又找暖通核实了一下,可能不做机械排烟了,我再问问能不能做成敞开楼梯间,敞开楼梯间的话是不是能做配电间,也能开电缆井的门了?
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 12:02:51 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-7-8 11:07
封闭楼梯间穿个桥架都考虑,开个电井门肯定不行哦。建筑不帮忙考虑下吗?

嗯,好的,实在不行他们也得改
     
发表于 2022-7-8 12:06:18 | 显示全部楼层
封闭楼梯间不行
     
发表于 2022-7-8 15:31:26 | 显示全部楼层
配电室门对外可以
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 20:21:36 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-8 09:57
五层,大概也只是多层公共。电井只需要考虑应急照明的箱子,非消防配电箱和线缆可以不走电井。要是整个厂区 ...

非消防可以不走电井,您的意思是在墙上做配电箱,管线全部预埋在墙体内吗?
     
 楼主| 发表于 2022-7-8 20:22:36 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-8 11:28
你截个标准层平面图呗。办公的电井很好找的吧,建筑选的位置不合适,我都是找建筑切办公室切个出来。

大佬,这张是一层平面图
1657282745121.png
     
发表于 2022-7-9 12:13:59 | 显示全部楼层
原来不是普通的办公楼,都已经有展厅了,所以做成了封闭楼梯间。那你只能其他地方隔出个电井了。
另外以我的设备专业外行来看,图中建筑有好几处错误:楼梯间首层得直通室外,门开向错误,电梯厅直接开向展厅可能会被审图提。
     
 楼主| 发表于 2022-7-9 14:15:31 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-7-9 12:13
原来不是普通的办公楼,都已经有展厅了,所以做成了封闭楼梯间。那你只能其他地方隔出个电井了。
另外以我 ...

厉害厉害!我对建筑一窍不通,不过这也只是一个方案,后来找专业建筑专业来做,看来建筑得大改啊?那我有数了,谢谢!
     
发表于 2022-7-11 17:08:56 | 显示全部楼层
xby9876 发表于 2022-7-8 09:57
五层,大概也只是多层公共。电井只需要考虑应急照明的箱子,非消防配电箱和线缆可以不走电井。要是整个厂区 ...

和消防控制室有什么关系呢,没有消防控制室应急照明配电箱也是消防负荷吧,消防配电箱就需要放在配电间或者电井内吧
发表于 2022-7-18 10:05:09 | 显示全部楼层
根据负荷分级把你的配电干线画出来,由末端到前段逐级考虑电箱设置位置和配电路由,把提的条件反馈给方案或建筑让他们来想办法!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则