账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 冷水机组配电

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-7-7 09:13:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-7-7 09:09
做个柜子,进出母排接线,开关接母排。

柜子,进线好办,出线到机组困难,240的弯曲半径大,柜子下面没有电缆沟,抬高一点都弯不过来
     
发表于 2022-7-7 09:25:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 08:58
两根240的电缆并联供电,加隔离开关,出线不好施工呀

改单芯电缆接机组
     
发表于 2022-7-7 09:57:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-7-7 09:13
柜子,进线好办,出线到机组困难,240的弯曲半径大,柜子下面没有电缆沟,抬高一点都弯不过来

17#方法可行。另外,柜子是非标,可以侧出或后出,根据现场走线灵活设定,也是解决办法之一。
     
发表于 2022-7-8 12:26:15 | 显示全部楼层
一般我们设计院在现场再做一个配电柜,母线过来,再配电柜到各机组
     
发表于 2022-7-8 23:26:57 | 显示全部楼层
冷水机组自带控制箱、进线隔离开关,再设隔离开关增加故障点和增加无谓的造价吧!
     
发表于 2022-7-9 09:14:07 | 显示全部楼层
xpyyy 发表于 2022-7-8 23:26
冷水机组自带控制箱、进线隔离开关,再设隔离开关增加故障点和增加无谓的造价吧!

如果控制箱自带隔离开关,确实不用再增设现场隔离开关了。
     
发表于 2022-7-9 13:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
大型公建做的比较多,一般冷水机组自带控制柜,内有进线开关,可以不再设隔离开关,变电所出线直接引至机组控制柜
     
发表于 2022-7-9 14:18:24 | 显示全部楼层
机组自带的控制柜没有进线开关么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则