账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6202|回复: 6

[求助] 地下室变配电室,楼上卫生间可以双层楼板吗

[复制链接]
     
发表于 2022-7-6 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,变配电室的楼上有住宅的卫生间和厨房,那可以双层楼板来处理吗。
还有一个问题,因为电井未到地下室,电缆有240,那么由地下室明敷至电井吗。感觉很丑也不好处理。
     
发表于 2022-7-6 10:03:04 | 显示全部楼层
如果上面是潮湿场所,按照规范是不允许布置变配电室的。无论怎么处理。
QQ图片20220706100148.png
     
发表于 2022-7-6 10:03:38 | 显示全部楼层
不建议变配电房放住宅下  可能后期会有业主投诉的。
发表于 2022-7-6 10:36:28 | 显示全部楼层
我院的原则:在下方咋做都不行,贴邻容许做双墙
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-6 10:52:53 | 显示全部楼层
变配电房尽可能不和住宅贴临。
防水、防火可以用双墙解决,电磁和噪音双墙也没多大用。
像噪音,有兴趣的网上搜搜住宅变压器低频噪音投诉案例就知道了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-7-6 17:42:30 | 显示全部楼层
    住宅电气:当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。
    厨卫这些下面剪力墙布置的也不好用啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则