账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4608|回复: 2

[问题探讨] 关于人防密闭套管穿线数量问题

[复制链接]
     
发表于 2022-7-2 12:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
能不能一根大套管里面穿多根小电缆,电缆再穿SC管保护?
     
发表于 2022-7-2 18:24:20 | 显示全部楼层
战时用一缆一管;仅平时用可多缆一管。
     
发表于 2022-8-25 12:19:15 | 显示全部楼层
这样做无法实现密闭,穿管时必须用电缆或者是护套线,不能在穿焊接钢管,多根电缆合穿一根防护密闭或密闭套管,本身不合理,除非是临战将与战时无关管线拆除,但是现在各地基本要求战时设备平时到位,意在减少转换量,战时拆除管线与文件精神不符。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则