账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5208|回复: 8

[问题探讨] 档案馆设计

[复制链接]
发表于 2022-7-1 16:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
探讨一下:自己单位的,存放档案的库房,能否套用档案馆建筑设计规范。
 楼主| 发表于 2022-7-1 16:04:31 | 显示全部楼层
设计的一个办公楼里面有一个档案库房,如今验收时发现配电箱在库房内,依据档案馆建筑规范不通过,是否合适?
     
发表于 2022-7-1 16:15:36 | 显示全部楼层
根据档案馆术语解释应该不算,按防火规范10.2.5条提还靠得上点。
     
发表于 2022-7-1 16:28:27 | 显示全部楼层
你们有没有做气体灭火之类的非普通喷淋灭火系统呢?做了的话,说明这个房间已经达到重要的程度。验收的人提出来也说得过去,我相信你们做了。水专业的脾气我懂~
 楼主| 发表于 2022-7-1 16:30:10 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-7-1 16:28
你们有没有做气体灭火之类的非普通喷淋灭火系统呢?做了的话,说明这个房间已经达到重要的程度。验收的人提 ...

做了气体灭火,事故风机就接的这个配电箱,验收也是提了异议
     
发表于 2022-7-2 16:11:16 | 显示全部楼层
说说个人意见:
(1)按档案馆规范要求档案室,怀疑提出这种问题的人有没有认真看《 档案馆建筑设计规范 》JGJ25-2010的总则和术语。有些人提意见从来不管规范的适用范围,全凭自己感觉随意出招。
(2)防火规范10.2.5条也早给建筑电气大佬们批过不合时宜了,论坛里有这个资料。
(3)气体灭火的事故风机属于灭火后排放灭火气体的事故后风机,连事故风机都算不上,配电接普通用电能有什么问题?
     
发表于 2022-7-2 17:03:52 | 显示全部楼层
从实际角度来考虑,放档案室确实不太合适吧。。验收提了怎么整改呢?
     
发表于 2022-7-3 12:25:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-7-3 12:26 编辑

前面的意见有点草率了。
其实《 办公建筑设计标准》 JGJ/T67-2019对档案室有规定的,条文如下:
4.4.2档案室、资料室、图书阅览室应符合下列规定:4 档案室设计应符合现行行业标准《档案馆建筑设计规范》JGJ25的规定,图书阅览室应符合现行行业标准《图书馆建筑设计规范》JGJ38的规定。
条文说明:4.4.2档案室、资料室、图书阅览室等,其要求可塑性很大,应视规模与标准而变。存放人事、统计部门和重要机关的重要档案与资料的库房以及书刊多、面积大、要求高的科研单位图书阅览室,应分别按档案馆和图书馆建筑设计规范要求设计。
这个对条文说明中的重要档案室要求按档案馆建筑规范进行设计是比较合理的,不过估计树总单位这种估计不一定能算的上。(还是要吐槽一下,规范条文和条文说明表述还是不一致,条文加上“重要的档案室”字样才比较严谨。)
再从实际角度来考虑的话,如果是项目还未实施,审查人员提出这种要求也还合理;
不过树总说的是验收阶段,如果审查人员作为建议性意见提出来,改起来比较容易的话改一下当然更好,但是作为验收不通过的理由,个人觉得稍显过分。
当然,如果树总的档案室真的属于重要的档案室,那可以认为意见提的合理。
     
发表于 2022-7-3 15:06:41 | 显示全部楼层
我做过好几个类似的项目,有办公楼里改建几个档案室的,有新建档案馆的,都是按《档案馆建筑设计规范》来执行的。
我觉得既然您的项目在图纸上写了档案室,那大概率还是应该遵守档案馆设计规范的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则