UPS的图集15D202-3,UPS输入输出柜装了TVSS,有几个问题想了解一下:
1、UPS输入柜母线装了TVSS,还用再装SPD么?厂家说不完全是一个作用,但图集上只有TVSS,没有SPD。而且按规范,A级的In≥40kA,但TVSS的In只有20kA。
2、选型怎么确定呢?图集上写输入端320~400kA,输出端160~250kA,但厂家说不用这么大。毕竟这个好像体积挺大也挺贵的。
3、按照图集,如果输入、输出柜同处一室,输出柜可以不加TVSS,那还要加SPD么?
谢谢!
|
|