账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4647|回复: 4

[问题探讨] 请教个问题变压器出线问题

[复制链接]
     
发表于 2022-6-29 17:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器出线按常数手册4-9的数据  这个N线怎么比相线要小呢  这个三相不平衡的  正常情况应该是一样大的啊  谁知道是为什么吗  抱歉不知道怎么插入图片
     
发表于 2022-6-30 07:29:25 | 显示全部楼层
那个数据错了
发表于 2022-6-30 08:41:51 | 显示全部楼层
中性线截面不应小于相线截面的一半(除非不平衡度或谐波电流大于15%)
     
发表于 2022-6-30 09:33:36 | 显示全部楼层
N相通过的电流和相线一样大的时候才截面一致。
有个三相不平衡度的节能要求,要求不大于15%。
     
发表于 2022-6-30 13:09:43 | 显示全部楼层
可以看 全国民用建筑工程设计技术措施  3.11.1   里面有选型表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则