账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4323|回复: 4

[规范条文] 对于规范《智能建筑设计标准》GB50314-2015应如何执行。

[复制链接]
     
发表于 2022-6-28 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《智能建筑设计标准》GB50314-2015属于国家标准,规范中对各类建筑的智能化配置有明确要求。我一直有一个疑问,就是在实际工作中,小型项目的智能化配置都是达不到这本规范要求的,目前还没有哪个审图单位会强制按规范去配置智能化系统。但是我总觉得这是一个问题,说不定哪一天就被审图单位判定设计深度不满足规范要求,直接罚款了。想咨询一下大家在做小型项目的时候智能化系统是如何配置的,对这本规范是怎么理解。
     
发表于 2022-6-28 16:51:09 | 显示全部楼层
强条抄上,其他作为设计依据,该设的系统设上,除非甲方有明确任务书说某系统不做,才会不做。
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 17:16:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-28 16:51
强条抄上,其他作为设计依据,该设的系统设上,除非甲方有明确任务书说某系统不做,才会不做。

按规范要求,普通办公建筑的智能化应配置:公共服务系统、智能卡系统、物业管理系统、公共广播、会议系统、信息引到及发布系统、移动通信室内信号覆盖系统、建筑设备监控系统、机房工程。难道100多平米的办公室也要都做上?
     
发表于 2022-6-29 09:00:52 | 显示全部楼层
不用管,注明专项设计,专项申报
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-30 13:13:18 | 显示全部楼层
基本没用过这本规范  一般设计智能化 只做个系统简单表述下 注明厂家二次深化
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则