账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4388|回复: 5

[求助] 地下室消防排水泵

[复制链接]
     
发表于 2022-6-26 00:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家地下室的消防排水泵目前是如何配电的。1.自变电所做AB总箱后放射至各个防火分区配电间内的双切箱,再从双切箱至末端集水井的控制箱  2.自变电所做一双切总箱后放射至各个末端集水井的控制箱
     
发表于 2022-6-26 10:15:39 | 显示全部楼层
每个防火分区一个双切箱放射至末端控制箱
     
发表于 2022-6-26 10:24:59 | 显示全部楼层
变电所双回路至水泵房总双切箱,再放射至各水泵控制箱,包括排水泵控制箱(加隔离开关)。
     
 楼主| 发表于 2022-6-26 16:05:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-26 10:15
每个防火分区一个双切箱放射至末端控制箱

请教一下,如若采用第二种会有何种不妥当之处
     
发表于 2022-6-26 17:10:07 | 显示全部楼层
waynecx 发表于 2022-6-26 16:05
请教一下,如若采用第二种会有何种不妥当之处

第二种,变电所双切箱到各个末端控制箱会被理解为支线,跨越防火分区了,而第一种方案,变电所到各防火分区的双切箱被理解为干线,可以跨越防火分区
发表于 2022-6-27 08:46:48 | 显示全部楼层
没有必要再搞一套系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则