楼主: jiyiefeng

[电气资讯] 小区高层建筑电梯,消防设施长期运行在单电源供电状态下

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:22:34 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-6-28 15:18
1#2#情况一样的,1#有问题,2#一样的。过负荷一起出问题。

不一样,供电局都电话跟我说了2#就因为空载率低才冷备的,2#怎么可能会过负荷跳闸呢?
     
发表于 2022-6-28 15:28:45 | 显示全部楼层
是啊设计就是冷备。1#在出现紧急情况的时候,非消防是切掉的,一样不会发生过负荷,我的意思1#在紧急情况下,带的负荷还有所处环境和1#没有区别。唯一的区别就是1#是长时间工作,2#几乎没工作过。
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:32:17 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-6-28 15:28
是啊设计就是冷备。1#在出现紧急情况的时候,非消防是切掉的,一样不会发生过负荷,我的意思1#在紧急情况下 ...

消防一级负荷,1#工作,2#冷备,这种情况消防规范允许吗?
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:38:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2022-6-28 15:39 编辑

也就是说建筑和消防电气规范对供电局这种垄断单位是约束不了的,解释权归供电局,跟他们谈规范不是对牛弹琴就是被绕进去,只能靠供电局自律或业主维权。
     
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:46:11 | 显示全部楼层
有法不依,只能导致混乱,谁声音喊得大谁被重视,被一些别有用心的人利用。很多热搜事件最后都出现了反转,浪费了公共资源。
     
发表于 2022-6-28 16:27:35 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:00
句号,后面是哪有柴发,意思是小区没有柴发。

我当然知道你说的小区没有柴发。
我表达的是一级负荷10KV环网供电,没有柴发的电源方案是不满足规范要求。
问题是这样的设计也能过关?
     
发表于 2022-6-28 20:42:02 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2022-6-28 15:38
也就是说建筑和消防电气规范对供电局这种垄断单位是约束不了的,解释权归供电局,跟他们谈规范不是对牛弹琴 ...

供电局外号叫“电老虎”。
     
发表于 2022-6-28 20:45:46 | 显示全部楼层
14年JGJ16对于一级负荷应该也是要双电源供电的吧,1路10kV电源,没有柴发,怎么形成双电源供电。这样的设计审查能通过,验收也能通过么?