账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9158|回复: 5

寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案

[复制链接]
发表于 2007-8-8 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案,或是相关资料。谢谢!!!!
发表于 2007-8-8 17:32:36 | 显示全部楼层

回复:寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案

<P>对施工不太懂,有一些建议供参考:</P>
<P>1、暗埋管线,首先不能破坏楼板结构</P>
<P>2、如果要暗埋桥架,要考虑桥架(线槽)内线路的敷设是否方便,能否检修。</P>
<P>3、请考虑桥架盖板等突出物,对人行走是否有影响。</P>
<P>4、建议在地面设架空地板(例如:防静电地板),桥架在架空层内敷设。</P>
<P>5、桥架线路引出位置应先明确,以防返工。</P>
发表于 2007-8-10 10:44:19 | 显示全部楼层

回复:寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案

<P>查电缆敷设的图集,里面有线槽埋墙、埋地的敷设方法,如果可能用架空地板也是个办法。</P>
     
发表于 2007-8-12 12:16:34 | 显示全部楼层

回复:寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案

<P>有些不明白:</P>
<P>1、楼主所说地面是否混凝土地面?或者是混凝土地面上的装修面?</P>
<P>2、楼主所说桥架是否专用地面敷设桥架?以普通桥架的高度而言,一般都在5公分之上,混凝土楼板一般也就十公分。桥架施工后,钢筋保护层厚度不够了。</P>
<P>3、一定要这么施工,只有和土建配合,加厚混凝土保护层,参照线槽的工艺施工。据我的了解,普通桥架没有在混凝土楼板内施工的做法的。</P>
发表于 2007-10-27 23:23:47 | 显示全部楼层

回复:寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案

<DIV class=quote><BR> </DIV><BR>
<P>不明白,地面可暗敷设桥架?哪有依据?<BR></P>
     
发表于 2007-10-28 01:08:00 | 显示全部楼层

回复:寻求室内地面暗埋不锈钢桥架的施工详细方案

<P>楼上的,人家不是找你要嘛?</P>
<P>你还问人家?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 23:14 , Processed in 0.074141 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表