[求助] 各位老师:建筑防雷设计分流系数怎么算?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-22 20:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范里的附录E我是一点没看懂,不知道各位老师有没有算过,对于独立基础的建筑,一般多少个独立基础连起来,就能满足规范要求,不用专门设置接地装置了?谢谢
3.png
2.png
1.png
     
发表于 2022-6-23 14:53:35 | 显示全部楼层
做人得诚实。这玩意我从来没核算过
     
发表于 2022-6-23 14:58:50 | 显示全部楼层
因为太容易满足了,就结构专业那钢筋量,这要求毛毛雨
     
发表于 2022-6-23 14:58:51 | 显示全部楼层
还有那个架空线转电缆埋地长度,与土壤电阻率平方根相关的公式,也从来没用到过。
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:19:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-23 14:53
做人得诚实。这玩意我从来没核算过

那老师您做独立基础的接地都是怎么做的呢?是不是把基础连起来就行了?
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:22:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-23 14:53
做人得诚实。这玩意我从来没核算过

还有啊老师,您看4.4.5的第一条跟第二条是不是对立的啊,当基础内有钢筋的时候按照第一条,没钢筋的时候按照第二条,是这个意思吗?谢谢
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:23:48 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2022-6-23 14:58
因为太容易满足了,就结构专业那钢筋量,这要求毛毛雨

那老师您做独立基础的接地都是怎么做的呢?是不是把基础连起来就行了?
     
发表于 2022-6-23 15:25:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-23 15:23
那老师您做独立基础的接地都是怎么做的呢?是不是把基础连起来就行了?

是的,ZSBD,ZSBD
     
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:31:29 | 显示全部楼层

跟柱子的数量也有关吧,有的棚子只有四根柱子,也能满足接地要求吗?不比如棚子下面是甲类设备,有爆炸分区,得按照二类防雷。
     
发表于 2022-6-23 16:21:50 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-6-23 15:31
跟柱子的数量也有关吧,有的棚子只有四根柱子,也能满足接地要求吗?不比如棚子下面是甲类设备,有爆炸分 ...

一般都能满足,少于10根引下线,补个防接触电压和跨步电压的措施