账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5396|回复: 10

[求助] 关于室外桥架敷设

[复制链接]
     
发表于 2022-6-19 17:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,施工没按图施工走地,这样设置了室外桥架,桥架里直接是线 也没穿管,感觉这样肯定不合适 但是不知道具体用哪条规范和他们说,请问有具体的规范条文禁止这种做法吗? 微信图片_20220619174704.jpg 微信图片_20220619174712.jpg
     
发表于 2022-6-20 08:50:59 | 显示全部楼层
起码做个防水的吧,他这个还带散热孔
     
发表于 2022-6-20 09:06:31 | 显示全部楼层
用封闭式的呗
     
发表于 2022-6-20 09:20:12 | 显示全部楼层
缺点有二:
1.影响建筑物立面观瞻。
2.线槽设于2.5米以下时,人为损坏及人畜触电的风险增大。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-20 09:25:58 | 显示全部楼层
温度。如果有强电线路,载流量修正系数更大。
电击防护:应按室外条件考虑。如无等电位联结,潮湿环境,水浸没等。
以上两条,系室内与室外设计有较大不同的地方。如果开孔进光,还有防紫外线问题,应选用室外型线缆。
发表于 2022-6-20 09:36:48 | 显示全部楼层
室外这种桥架,走电缆没有问题,走导线不行
     
 楼主| 发表于 2022-6-20 09:52:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-20 09:36
室外这种桥架,走电缆没有问题,走导线不行

那加套管可以嘛?有规范条文可以怼他嘛...找了好久没找到
     
发表于 2022-6-20 10:05:08 | 显示全部楼层
8.5.3 电缆桥架水平敷设时,底边距地高度不宜低于2.2m。除敷设在配电间或竖井内,垂直敷设的线路1.8m以下应加防护措施。

但是这种做法也可以说明不是桥架安装
     
发表于 2022-6-20 10:13:05 | 显示全部楼层
夏天在阳光直射下线槽内的温度很高,选择及校正线槽内敷设的线缆载流量时如何确定环境温度?室外露天场所的配电线路在线槽内敷设违规。GB50575-2010/4.5.3
     
发表于 2022-6-20 10:32:16 | 显示全部楼层
也不一定要走地,桥架也可以的,做好防水防火措施。
发表于 2022-6-20 10:45:31 | 显示全部楼层
ccymmm 发表于 2022-6-20 09:52
那加套管可以嘛?有规范条文可以怼他嘛...找了好久没找到

加套管可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则