rainmen_73 发表于 2022-6-17 14:47 250A是长延时,看的是瞬动值。132kW查施耐德配合表是3500A(14In)。单磁还需要电动机型
使用道具 举报
dqaq 发表于 2022-6-17 15:00 瞬时脱扣器躲过电动机起动电流,需要考虑直流分量叠加的影响,并不是5~7倍电流小于瞬时脱扣器动作电流就 ...
树欲静而风不止 发表于 2022-6-17 15:20 我这个消防泵是降压启动的(星三角)