账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5254|回复: 7

[求助] 关于火灾自动报警桥架大小的确定

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 22:28:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人是建筑电气设计新手,最近在设计住宅项目的火灾自动报警系统。地下车库火灾自动报警桥架的计算一直都不太懂,地下室比较小,防火分区比较少时,主干桥架的大小比较好确定;地下室比较大,防火分区数量比较多的时候,就不清楚如何确定桥架的大小,比如最近做的一个项目,地下室有60个防火分区,请问该怎么计算确定桥架应该选多大
     
发表于 2022-6-16 09:09:01 | 显示全部楼层
没时间算就弄得大点,画完了还有时间就算以下改一下不就完了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-16 09:14:21 | 显示全部楼层
十月份那个新全文强条出来后,都要计算了。天正有计算桥架的大小的,可以输入线缆算一下。不过火灾自动报警系统各类线太多了很容易漏掉,并且由消防专业公司施工,他们不一定按照你的布线来走,不像强电那样有确定性。
     
发表于 2022-6-16 09:35:03 | 显示全部楼层
根据回路数用软件或查一下表就知道,一般来说干线300~200就满足了。支线100就可以装下。其实最大问题是分格的要求,真的有分几格的100桥架?
     
发表于 2022-6-16 09:45:21 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-16 09:14
十月份那个新全文强条出来后,都要计算了。天正有计算桥架的大小的,可以输入线缆算一下。不过火灾自动报警 ...

新规范具体怎么说的?
     
发表于 2022-6-16 09:49:18 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2022-6-16 09:45
新规范具体怎么说的?

说法没什么新意,还是40%  50%的要求。但是作强条了。意义就不一样了。
     
发表于 2022-6-16 09:53:44 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-6-16 09:49
说法没什么新意,还是40%  50%的要求。但是作强条了。意义就不一样了。

全部强条不就是没有强条了吗...
     
 楼主| 发表于 2022-9-1 19:51:46 来自手机 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2022-6-16 09:35
根据回路数用软件或查一下表就知道,一般来说干线300~200就满足了。支线100就可以装下。其实最大问题是分格 ...

有三分隔的桥架吗?考虑广播跟信号总线什么的合用一个桥架,做分隔
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则