账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6025|回复: 6

[问题探讨] 关于装修项目集中控制型应急照明是否需要设置主机并引致消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2022-6-15 15:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于装修项目,原楼为老规范设计的应急照明,只是局部装修改造,改造区域设置了集中电源,因为有火灾报警,所以设置为集中控制型,这种情况是否需要引控制线到消防控制室呢?
如需要引有很多问题:1,跨越非装修区域,难施工;2,末端就三路应急照明,消防控制室再设置主机,成本增加
如不需要引有什么其他好的办法呢,如果不引似乎就满足不了集中控制型的要求,是否可以就地集中电源连入原火灾报警系统进行集中控制?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-6-15 15:37:13 | 显示全部楼层
看当地这种改造类的指导文件,如果没有,也不好把握,需要看报审不报审,改造面积等因素,如果改造面积大有一层或一个防火分区,就按新规范做,如果就几个房间调整,就按原系统。
发表于 2022-6-15 15:42:48 | 显示全部楼层
应急照明控制器,可以设置在消防控制室或有人值班的地方
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-6-15 17:30:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-6-15 15:42
应急照明控制器,可以设置在消防控制室或有人值班的地方

不需要必须放在消防控制室吗
     
发表于 2022-6-16 00:17:39 | 显示全部楼层
《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》,就看图审专家如何解读了,这种情况都是做A型集中电源非集中控制,接入I/O信号,一般情况下图审都给通过。
微信图片_20220616001524.png
发表于 2022-6-16 08:30:41 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2022-6-15 17:30
不需要必须放在消防控制室吗

有人值班的地方也行
     
 楼主| 发表于 2022-6-24 15:10:30 | 显示全部楼层

3.4.6条条文解释:设置消防控制室的场所中,应急照明控制器应设置在
防控制室内
;未设置消防控制室的场所中,应急照明控制器应设
置在有人值班的场所。系统设置多台应急照明控制器时,为了合
理优化系统的架构,除起集中控制功能的应急照明控制器应设置
在消防控制室外,系统中其余的应急照明控制器可按就近设置原
则,设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所,但应确保非管
理人员不能随意进入该类场所
这个怎么搞呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则