请问:主消防控制室与分消防控制室之间如何连接呢?
     
发表于 2022-6-11 21:05:34 | 显示全部楼层
不就通过一根CAN总线就可以连接
     
 楼主| 发表于 2022-6-12 11:28:58 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-6-11 21:05
不就通过一根CAN总线就可以连接

请问:是否有具体做法的图集呢?
     
发表于 2022-6-13 09:05:08 | 显示全部楼层
14X505 上面就写了一根数据线。表达不是很清楚。但是问过厂家,如果距离较长超过一千米,可以上光纤。
     
 楼主| 发表于 2022-6-13 10:24:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 113120 于 2022-6-13 10:36 编辑
libocai 发表于 2022-6-13 09:05
14X505 上面就写了一根数据线。表达不是很清楚。但是问过厂家,如果距离较长超过一千米,可以上光纤。

请问:1.这个分消防控制室内的设置要求是不是要按消防控制的要求来设置,如门要直通室外?          2.这个主控室和分控制室直接的通信线型一般是什么呢?

     
发表于 2022-6-13 10:30:26 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-6-13 10:24
请问:这个分消防控制室内的设置要求是不是要按消防控制的要求来设置,如门要直通室外?

要,还要有防水淹的措施。
     
发表于 2022-6-13 11:03:58 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-6-12 11:28
请问:是否有具体做法的图集呢?

就一根2芯线  你写清楚是通讯用的就可以了   跟信号总线同样的线就可以了  1500m内1.5的够了。