dqaq 发表于 2022-6-10 11:18 别叫大佬,当不起啊。这个电流下,熔体会被熔化,反复起弧但不能开断,后果可能就是电弧高温损坏熔断器。 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2022-6-10 11:22 可能也需要读部分13539.1~4,才能更好地读13539.5
jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:27 那要是这样的话,aM熔断器6.3倍以上熔断已经没啥意义了,也不算部分范围分断了,是不合格产品会出现这种 ...
jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:44 也就是说aM熔断器用于消防配电,当消防电机堵转出现3-6倍过负荷电流时,aM熔断器虽然可能炸裂但是始终保 ...
dqaq 发表于 2022-6-10 11:58 如果熔体都熔化并断续起弧了,回路还能正常工作吗?如果熔体都炸了,回路岂能不断电?所以我一再强调,单 ...
jiyiefeng 发表于 2022-6-10 11:12 大佬,麻烦给详细说明下吗?“在3~6倍之间的过电流通过时,很可能导致熔断器炸裂”这会直接导致aM熔断器 ...
消防应急照明专题帖子汇总
jiyiefeng 发表于 2022-6-10 12:04 那就是aM熔断器与末端电箱热继电器的过负荷断电保护组合可以,aM熔断器与末端电箱热继电器的过负荷只报警 ...