入户进线开关有规范要求使用4p开关吗?哪位大佬能解惑
发表于 2022-6-8 15:19:14 | 显示全部楼层
TN系统中,尽量少用4极,避免断零故障
     
发表于 2022-6-8 15:19:27 | 显示全部楼层
2P或者4P,规范强条,必须断开中性线
发表于 2022-6-8 15:20:03 | 显示全部楼层
目前,只有进线的隔离开关,漏电断路器选用4P(但其实TN系统也不需要,TT系统需要)
发表于 2022-6-8 15:22:25 | 显示全部楼层
TN系统中,进线PEN重复接地,N线在地电位,不断开不会引起故障电压
     
 楼主| 发表于 2022-6-8 15:23:32 | 显示全部楼层
没表达清楚,不是入户 总进线开关
     
发表于 2022-6-8 17:15:27 | 显示全部楼层
1、TN-C-S系统不需要。
2、三相四线制TT、IT应选用4P隔离电器(GB50054-3.1.15-2、3)。如果用自带隔离功能的低断兼做隔离电器,则应选用4P低断。如果选用4P隔离电器与低断组合,则低断选用3P。个人偏向后一种方案。
3、TN-S系统最好的方案是4P隔离电器+3P断路器,但没见有规范明确规定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-8 17:23:04 | 显示全部楼层
GB50054-2011-3.1.3   宜断开所有极。N级也应该断开。 .
总进线开关 在检修时候,防止上一级N线不平衡电流流入,这个属于不期望电流,根据3.1.16条应断开N线。
     
发表于 2022-6-8 17:29:15 | 显示全部楼层
千万注意,规范都是对隔离电器作的规定,只有当低断兼作隔离电器时,才需满足规范要求的极数。现很多设计人员误认为是对低断极数的要求,是不对的。
     
 楼主| 发表于 2022-6-8 17:34:04 | 显示全部楼层
学习了 感谢各位大佬
     
发表于 2022-6-8 23:05:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-6-8 17:15
1、TN-C-S系统不需要。
2、三相四线制TT、IT应选用4P隔离电器(GB50054-3.1.15-2、3)。如果用自带隔离功 ...

对,与保护开关不同,隔离开关内部是夹紧式构造,4P基本不可能发生断零。
     
发表于 2022-6-9 14:52:13 | 显示全部楼层
8.4.3 家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器,供电回路应装设短路和过负荷保护电器,连接手持式及移动式家用电器的电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
     
发表于 2022-6-9 15:01:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2022-6-9 15:08 编辑

2P开关用于相-中单相回路真的是一个很笑话的事,它是用于相-相单相回路的。日本、美国家庭都有这种单相回路,我国只在电气分隔和少数无N线的IT系统中有这种回路,还有就是投光灯等380V大功率单相设备回路。相-中单相回路应该用1P+N,RCD因国家标准问题,两极肯定是,但应该是2P还是1P+N,值得探讨。