账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6457|回复: 13

[问题探讨] 施工单位想把电井的接地干线省掉,直接用桥架作为接地干线。

[复制链接]
     
发表于 2022-6-8 12:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位有没有遇到施工单位提到这个问题,这种方式是否可行?
     
发表于 2022-6-8 12:50:01 | 显示全部楼层
不行,规范强条有规定的
     
发表于 2022-6-8 13:57:52 | 显示全部楼层
4 TN-C-S 接地系统中的 PEN导体应满足以下要求:
  1)除成套开关设备和控制设备内部的PEN导体外,PEN导体必须按可遭受的最高电压设置绝缘;
  2)电气装置外露可导电部分,包括配线用的钢导管及金属槽盒在内的外露可导电部分以及外界可导电部分,不得用来替代PEN导体;
发表于 2022-6-8 14:24:53 | 显示全部楼层
桥架外壳起始端和大于30米处,需要与接地干线连接,这个接地干线到哪里找?
     
发表于 2022-6-8 16:23:11 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-6-8 13:57
4 TN-C-S 接地系统中的 PEN导体应满足以下要求:
  1)除成套开关设备和控制设备内部的PEN导体外,PE ...

这个条文中的好像只是针对PEN,楼主说的应该是PE啊,应该有别的规范要求不可以
     
发表于 2022-6-8 19:26:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2022-6-8 19:29 编辑

可以从截面和材料方面入手,GB50054-2011-3.2.14的表格中计算,桥架材料算钢,截面最少是相面的1.5~2倍,桥架材料很薄应该达不到要求。
     
发表于 2022-6-8 19:31:36 | 显示全部楼层
GB51348-2019-12.4.9条,不行

点评

确实,此条规范明确不允许那样做。  发表于 2022-6-9 21:31
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2022-6-9 10:04:12 | 显示全部楼层
桥架连接不可靠,规范要求桥架始、末端及每隔一段距离须接地。
     
发表于 2022-6-9 10:57:40 | 显示全部楼层
桥架本身需要pe保护现在pe没有了,反过来桥架做pe。。
     
发表于 2022-6-15 12:58:04 | 显示全部楼层
先不论问题是否正确,只有甲方有资格提这种问题,施工单位没有资格提这种问题!
     
发表于 2022-6-15 15:52:12 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2022-6-9 10:57
桥架本身需要pe保护现在pe没有了,反过来桥架做pe。。

金属桥架不做通长PE线,采用桥架之间的跨接,也能满足要求吧
     
发表于 2022-6-16 09:07:13 | 显示全部楼层
要看这个接地干线是干啥用的,热镀锌桥架自身不必另设接地干线的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则