账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4723|回复: 4

[问题探讨] 请问:非标的暗装配电箱,用标尺寸吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-7 13:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:非标的暗装配电箱,用标尺寸吗?做预算的总要。设计深度里有没有要求?
     
发表于 2022-6-7 13:38:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-6-7 13:40 编辑

设计深度里没有要求,但是可能“配电箱的型号”包含尺寸信息,那么如果是非标的,建议还是标上参考尺寸:

4.5.7配电、照明设计图。
1 配电箱(或控制箱)系统图,应标注配电箱编号、型号,进线回路编号;标注各元器件型号、规格、整定值;配出回路编号、导线型号规格、负荷名称等,(对于单相负荷应标明相别),对有控制要求的回路应提供控制原理图或控制要求;当数量较少时,上述配电箱(或控制箱)系统内容在平面图上标注完整的,可不单独出配电箱(或控制箱)系统图。
发表于 2022-6-7 14:22:54 | 显示全部楼层
暗装的配电箱,施工是需要预留孔洞,所以我们这边都要求标记尺寸
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 15:41:09 | 显示全部楼层
特别是带漏电的微断,不同厂家的宽度差别很大,不好算。
     
发表于 2022-6-7 18:32:54 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-6-7 15:41
特别是带漏电的微断,不同厂家的宽度差别很大,不好算。

干嘛要算?

写:参考尺寸xxxxxx,备注所有非标配电箱需设备厂家提供最终尺寸,现场预留洞需按厂家尺寸为准啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则