账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6165|回复: 12

[问题探讨] 请问:住宅或办公单相照明回路,用1P的,还是2P的?

[复制链接]
     
发表于 2022-6-7 13:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:住宅或办公单相照明回路,保护微断,各位用1P的,还是2P的?
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:08:00 | 显示全部楼层
见过以前的审查意见,要求用2P的,或1P+N的。
     
发表于 2022-6-7 14:13:55 | 显示全部楼层
住宅有些地方是要2P 1P+N的   办公一直是1P
发表于 2022-6-7 14:24:09 | 显示全部楼层
住宅或宿舍的进线开关,2P,出线开关没有要求
发表于 2022-6-7 14:24:33 | 显示全部楼层
防爆场所,出线开关要求2P
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 15:37:00 | 显示全部楼层
我说的就是出线开关啊
     
发表于 2022-6-7 15:41:40 | 显示全部楼层
照明用1p,插座用2p
     
 楼主| 发表于 2022-6-7 15:57:54 | 显示全部楼层
照明回路出线开关我一直用的是2P的,高位壁挂空调插座一直用带漏电的。料敌从严,多花不了几个钱。
     
发表于 2022-6-7 16:00:27 | 显示全部楼层
住宅都是用1PN的
     
发表于 2022-6-7 16:00:40 | 显示全部楼层
单相回路,一般用1P或1P+N,漏电除外。2P主要用于380V单相设备,以及电气分隔回路(两线均为相线)。
     
发表于 2022-6-7 16:12:33 | 显示全部楼层
你们都这样用的话,1p的生产出来给谁用啊?
     
发表于 2022-6-7 16:22:37 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-6-7 16:12
你们都这样用的话,1p的生产出来给谁用啊?

呵呵,是这么个理。
     
发表于 2022-6-7 16:55:13 | 显示全部楼层
普通照明回路1P
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则