账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4157|回复: 3

[求助] A型疏散照明灯的防护等级

[复制链接]
     
发表于 2022-6-6 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下,室内的 非地面安装、非潮湿场所、非隧道的 A型疏散照明灯,防护等级如何确定?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2022-6-6 17:20:59 | 显示全部楼层
常规的,IP30

点评

感谢解答  发表于 2022-6-7 11:47
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2022-6-6 17:23:10 | 显示全部楼层
GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则